서린기술

Noise, Vibration, and Data Room

소음진동 및 자료실

표준발파 안전지침 -6편

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 19회

본문

4장 발파

1절 전기발파

15(작업 순서) 전기발파 작업은 천공, 장약, 결선, 도통시험·저항측정 등 회로점검, 근로자 대피, 발파기와 모선의 연결, 기폭, 발파결과 확인의 순서로 시행한다.

16(발파기재의 검사) 전기발파를 할 때는 전기뇌관, 발파기, 도통시험기, 저항측정기, 발파모선, 보조모선, 누설전류검지기 등 발파기재를 준비하여 건조한 곳에 보관하여야 한다.

전기발파 작업을 시작하기 전에는 주요 발파기재에 대하여 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 사용하고자 하는 전기식 발파기의 능력을 측정하고 이상 유무를 확인할 것

2. 발파모선의 저항이 크면 뇌관에 전달되는 전류가 작아짐을 고려하여 발파모선의 규격을 신중히 선택하고, 절연저항과 피복의 파손 여부를 확인할 것

3. 모든 결선 부위는 전류의 누설이나 전선의 단선(斷線)을 방지하기 위하여 절연테이프로 감아주거나 나무상자 등 절연물에 고정하여 지면으로부터 이격시킬 것

4. 발파모선을 뇌관에 연결하기 전에 단선 또는 단락 여부를 확인할 것

17(뇌관의 삽입) 전기뇌관은 저항을 측정하고, 소정의 저항치(오차 ±0.1)를 확인한 후 약포에 삽입하여야 하며 발파모선에 연결하기 전까지 각선의 양단을 단락하여 두어야 한다.

뇌관의 삽입작업은 발파작업 현장에서 하고, 화약류취급소 등에서 미리 수행해서는 아니 된다.

18(발파모선의 배선) 발파모선을 배선하는 경우 기폭장소에서 발파장소까지의 주 통로에는 철제기재 등 장해물을 두지 않도록 하고 갱내의 측벽에 달아매는 등 통행에 방해가 되지 않도록 배선하여야 한다.

19(저항의 측정) 저항측정 및 소요전압 산출은 별표 1에 따라 하며, 저항을 측정할 때는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 도통시험 및 저항측정은 화약류를 장약하는 장소에서 30m 이상 떨어진 장소에서 실시할 것

2. 저항측정기에 발파모선의 양단을 연결하여 저항을 측정하고 분리하였을 때 무한대 저항이 나타나지 않는 경우에는 발파모선의 손상, 절연 불량, 파손 등 불량원인을 조사하여 보수한 후 사용할 것

3. 소정의 저항값을 나타내지 않는 경우 다음 작업을 진행하지 않을 것

4. 불량개소가 발견되지 않으면 소정의 도통시험기로 각 전기뇌관에 대한 도통시험을 개별적으로 실시할 것

5. 발파모선의 저항은 기록하여 보관할 것

20(정전기 대책) 전기발파를 할 때는 별표 2를 고려하여 정전기 대책을 수립하여 시행하여야 한다.

21(전기발파 안전기준) 전기발파를 할 때는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 전원은 전용 발파기만을 사용하여야 하고, 발파작업책임자 외에는 개폐할 수 없도록 할 것

2. 다수의 전기뇌관을 일제히 발파하는 때에는 발파기의 용량, 발파모선, 전기뇌관의 모든 저항을 고려하여 필요한 수준의 전류가 흐르게 할 것

3. 발파기 및 건전지는 건조한 곳에 보관하고 사용 전에 전압, 전류 등을 확인할 것

4. 낙뢰경보기, 누설전류측정기 등을 사용하여 뇌전 가능성과 정전기 배출 가능성을 확인할 것

5. 발파기의 스위치는 기폭하는 때를 제외하고는 잠금장치를 하거나(고정식), 발파작업책임자가 휴대하게(이탈식) 할 것

6. 발파모선은 절연효력이 있고, 기계적으로 안전한 것으로서, 그 길이가 30m 이상의 것을 사용하여야 하며 사용 전에는 단선의 유무를 확인할 것

7. 발파모선은 기폭이 될 때까지 항상 단락하여 둘 것

8. 보조모선은 피복이 안전하고 절연성능이 높은 것을 사용하고, 여러 개의 선을 이었거나 길이가 지나치게 길어 저항이 크게 된 것은 사용하지 말 것


오늘은 서린기술에서 전기발파는 정확한 절차와 장비점검, 정전기 대비가 핵심이며,

모든 전원·결선은 발파책임자의 통제하에 안전하게 관리되어야 합니다 라고 아래 내용으로 요약을 해 보겠습니다. 


제1절 전기발파

   1. 작업 순서

전기발파는 다음 순서로 시행합니다.
천공 → 장약 → 결선 → 회로점검(도통시험·저항측정) → 근로자 대피 → 발파기 연결 → 기폭 → 결과 확인


   2. 발파기재 점검

전기발파 전에는 발파기, 뇌관, 도통시험기, 저항측정기, 발파모선 등 주요 장비를 건조한 곳에 보관하고, 아래 사항을 반드시 확인해야 합니다.

  • 발파기의 출력과 이상 유무 확인

  • 발파모선의 규격·절연상태·피복 손상 여부 점검

  • 결선부는 절연테이프 등으로 보호하고 지면과 이격

  • 뇌관 연결 전, 단선·단락 여부 확인


  3. 뇌관 삽입

  • 전기뇌관은 저항(±0.1Ω)을 확인 후 장약에 삽입

  • 작업현장에서만 삽입해야 하며, 화약류취급소 등에서 미리 작업 금지

  • 발파모선에 연결 전까지는 양단을 단락해둠


  4. 발파모선 배선

  • 발파모선은 통로에 장애물이 없도록 배선

  • 측벽 등에 부착하여 통행 방해 금지


  5. 저항 측정

  • 저항측정 및 전압 산출은 30m 이상 떨어진 곳에서 실시

  • 측정 후 무한대 저항이 나타나지 않으면 손상 여부 점검 및 보수

  • 기준 저항값이 아닐 경우 작업 중지

  • 각 뇌관에 대한 개별 도통시험 실시

  • 측정값은 기록·보관


  6. 정전기 대책

  • 정전기 및 낙뢰에 의한 오작동 방지 대책을 마련하고 별표 기준에 따라 시행


  7. 전기발파 안전기준

  1. 전용 발파기만 사용하며, 책임자 외 전원 개폐 금지

  2. 다수 뇌관 발파 시 발파기 용량과 모선 저항을 고려

  3. 발파기·건전지는 건조한 곳에 보관, 사용 전 점검

  4. 낙뢰경보기·누설전류측정기로 위험 확인

  5. 발파기 스위치는 기폭 시에만 사용 (평상시 잠금 또는 책임자 휴대)

  6. 발파모선은 절연·기계적 안전성이 확보된 30m 이상 사용

  7. 발파 전까지 발파모선은 항상 단락 상태 유지

  8. 보조모선은 절연이 우수한 것을 사용하며, 이음이 많거나 저항이 큰 선 금지



전기발파는 정확한 절차와 장비점검, 정전기 대비가 핵심이며,
모든 전원·결선은 발파책임자의 통제하에 안전하게 관리되어야 합니다.

서린기술에서는 시험발파,발파소음진동,발파소음진동측정,공사장소음,층간소음,생활소음,생활에 불편한점을 측정하고 해소하는데 목적을 두고 열심히 하겠습니다. 

댓글목록